고령 요양원 심야전기 보일러 한계 극복, 이온히팅으로 600평 난방 안정화
페이지 정보
작성일 25-04-22 14:15
본문
▶요양병원 설치 사례
설치 개요
항목 내용 설치 위치 경북 고령군 ○○요양병원 적용 면적 약 600평 규모 병원 전체 난방 + 온수 기존 방식 심야전기 온수보일러 사용 이온히팅 구성 18kW 보일러 × 6대 (난방) / 18kW 보일러 × 1대 (온수)
문제점
항목 설명 심야 전기 한계 온수 사용량 증가 시 공급량 부족 현상 발생 난방에너지비 부담 병원 전체 난방에 많은 전력 사용 → 비용 부담 지속 운영 방식 제약 층별 수요와 상관없이 전체 가동 필요 → 비효율적인 에너지 사용 개선 조치 및 효과
항목 내용 에너지 방식 전환 심야전기 보일러 철거 → 이온히팅 시스템 7대 분산 설치 난방/온수 분리 운용 난방과 온수를 구분하여 에너지 소비량 최적화 층별 개별 운용 각 층별 또는 존(zone)별로 보일러 분산 설치 → 공간별 독립 제어 가능 월 에너지 비용 겨울철 기준 약 80만 원 ~ 111만 원 수준 유지 추가 절감 요소 층별 가동 및 부분운영 전략 적용 → 불필요한 에너지 소모 방지 사용자 환경 무소음, 무가스, 일정한 온도 유지 → 환자·직원 모두 쾌적한 환경 확보 운영자 한마디
“예전엔 온수가 부족해서 불편함도 많았고,
전체 보일러를 가동하니 전기료가 너무 나왔어요.
이온히팅은 층마다 개별 조절이 되니 효율도 좋고,
무엇보다 전기료가 월 100만 원 안팎으로 줄어서
운영이 훨씬 안정됐습니다.”
요양원 전경 |
요양원 전경 |
기존 보일러 교체 전 모습 |
설치 후 ( 이온히팅 시스템 설치 완료) |
무단 배포 금지합니다. 무단 도용 시 법적 책임을 질 수 있습니다.
※ 본 내용은 실제 설치 사례를 기반으로 작성되었습니다.
건물 구조, 단열 상태, 환자 수 등 환경에 따라 비용 및 성능은 달라질 수 있습니다.
- PREV마산 진동 주택, 태양광 6kW + 이온히팅 시스템으로 난방·온수 에너지 절감 25.04.22
- NEXT지역부산용도난방 / 온수설치 모델NE131설치 대수2 22.11.29